用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器问题 跪求 跪求 跪求
上一主题
下一主题
qq791569514
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
275 点
下载积分:
1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2013-09-07
最后登录:
2022-03-24
查看qq791569514的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-03-20 22:50
全看
|
小
中
大
小弟请问图片中的接线 是怎么理解 要是用三菱FX的PLC的话连接 应该怎么接线了 求解释下 谢谢
分享
qq791569514
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
275 点
下载积分:
1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2013-09-07
最后登录:
2022-03-24
查看qq791569514的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-26 10:31
全看
|
小
中
大
但是我见过的 三菱的漏型是变频器PC端子接外部的24V 和STF是从三菱PLC的Y0输出接的 Y0的公共端子也是外部的OV啊 这个怎么解释啊??
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器问题 跪求 跪求 跪求
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问