小弟请问图片中的接线 是怎么理解 要是用三菱FX的PLC的话连接 应该怎么接线了 求解释下 谢谢
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-23 16:39
全看
|
小
中
大
就是要將---- 变频器的電源24v(PC) 經過PLC 接點送到要運作的點。
STF:正轉
STR:反轉
..............
以STF為例
若模組是繼電器:一端接PC ,一端接STF。
若模組為晶體管:如圖所接。(警語的目的是,不要讓兩組不同的DC電源並接)
楼主留言:
但是我见过的 三菱的漏型是变频器PC端子接外部的24V 和STF是从三菱PLC的Y0输出接的 Y0的公共端子也是外部的OV啊 这个怎么解释啊??