小弟请问图片中的接线 是怎么理解 要是用三菱FX的PLC的话连接 应该怎么接线了 求解释下 谢谢
分享
zengrj521
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
185 个
工控威望:
330 点
下载积分:
491 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2009-09-01
最后登录:
2022-06-19
查看zengrj521的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-24 12:53
全看
|
小
中
大
这个比较好理解的。用外部控制电源是,只要SD--STR ,或者SD--STF,更多的SD---RH, SD--RM,SD---RL,,,是一对信号。外部控制继电器的电源即可。
楼主留言:
但是我见过的 三菱的漏型是变频器PC端子接外部的24V 和STF是从三菱PLC的Y0输出接的 Y0的公共端子也是外部的OV啊 这个怎么解释啊??
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(qq791569514) 真诚感谢!
分享
zengrj521
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
185 个
工控威望:
330 点
下载积分:
491 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2009-09-01
最后登录:
2022-06-19
查看zengrj521的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-03-24 12:54
全看
|
小
中
大
增加外部输出使用继电器转换。
楼主留言:
但是我见过的 三菱的漏型是变频器PC端子接外部的24V 和STF是从三菱PLC的Y0输出接的 Y0的公共端子也是外部的OV啊 这个怎么解释啊??
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(qq791569514) 热心助人!