楼主  发表于: 2016-03-20 17:40
1:三菱PLC的输入输出的开关量和模拟量可以直接接到PLC的CPU上吗?比如伺服电机的编码器线,能解释下吗?非常感谢!!!!
2:不知道机械设备电路设计控制方式有哪几种?能解释下吗?非常感谢!!!
3:哪位有分线器模块FX-40BB说明书或原理图?非常感谢!!!


tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-27
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-20 18:53
分线器不要说明书,上面标有接线的端子号。
伺服电机的编码器线是不能的直接接到PLC,一般来说,电机的编码器的线连接伺服驱动的,驱动有编码器的脉冲输出线可以连到PLC。
机械设备电路设计控制方式:有点难说看你的要求,一般手动,自动,步进……
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(liancy)
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2845 个
    工控威望: 3617 点
    下载积分: 3517 分
    在线时间: 3803(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-11-27
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-21 17:56
    引用
    引用第2楼liancy于2016-03-21 08:19发表的  :
    非常感谢!!!这里还有个问题
    1:PLC的输入输出模块上I/O点的闪亮灯的电源是PLC的电源模块提供的吗?还是开关电源的24V?非常感谢!!!

    大部分PLC,输入点的电源可以由PLC提供,也可以由开关电源提供。输出点由PLC,即输出不接任何线都可都可以看到灯亮。
    本帖最近评分记录:
    3楼  发表于: 2016-03-21 18:47
    FX-40BB是分线器,每个点含义你可以找到上面设备的说明书,看看说明书各个点的说明。分线器就是接线端子来的。只是把线束变端子好接线。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liancy)
    4楼  发表于: 2016-03-21 19:02
    引用
    引用第5楼liancy于2016-03-21 18:33发表的  :
    这张FX-40BB板的XCOM和YCOM的D0和D24V是给PLC的/O点闪亮提供电源吗?非常感谢!!!

    最基本的电路,自己查一下书吧。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备