大家好,下面这个问题请大家帮忙参考一下怎么处理。
问题描述:
设备是放在流水线上的,用户要求所有控制采用台达的。和中控通讯采用canopen总线。
[attachment=145492]
图上是这个设备的示意图,处理的工件时船舶上用的锚链。很重的。图上有三个变频器,主动轮1,主动轮2,主动轮3,其中1和3是客户自己的,主动轮2是我们设备上的。下面有两个从动轮,在使用的时候从动轮是上下浮动的。从动轮上装有限位开关,例如,从动轮1上限位的时候,表示主动 轮1的速度快了,也就是前面拉的快了,就要把主动轮1的速度降下来,适当的提高主动轮2和主动轮3的转速。从动轮上也有这样的限位。
问题在这里,三个主动轮同步,我准备这么做,以主动轮1为准,主动轮1采用台达C2000的变频器,加PG卡和编码器,中控室给主动轮1的变频器发出速度频率命令,主动轮1变频器加PG卡和编码器形成闭环,保证速度的稳定,然后主动轮1变频器输出直流电压,主动轮2变频器和主动轮3变频器采用这个电压信号来实现同步。因为他的同步要求不是很高,也允许从动轮出现碰到限位的情况。我的问题就是在出现从动轮碰到限位的时候,怎么处理。因为从动轮的限位信号是我设备上的PLC检测到的。我要发送给中控,中控在来控制主动轮变频器1,但是主动轮2变频器和主动轮3变频器用的模拟电压信号,不能实现一个速度快,一个速度慢。
三台变频器都总canopen总线到中控,这样能解决吗?
对台达熟悉的朋友帮忙指导一下,谢谢!
分享
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
889 个
工控威望:
1038 点
下载积分:
1996 分
在线时间: 687(小时)
注册时间:
2012-05-09
最后登录:
2024-11-21
查看flyfeky的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-20 19:08
全看
|
小
中
大
顶上去, 期待LZ最后有完美解决方案展现!
我给一个方法, 不一定行的. 这三个主动轮分别都给频率控制, 主动轮一的给了不变, 用从动轮一控制主动轮二, 抬高就降速,低了就增速,
用从动轮二控制主动轮三,同上. 这样总是能控制的吧. 这是挤压 卷取上的控制方法. 变频力距不够就换直流调速器.