用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下A5驱动器Pr0.13第一转矩限制怎么解读
上一主题
下一主题
tongku2003
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
153 点
下载积分:
648 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2013-06-05
最后登录:
2019-07-31
查看tongku2003的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-03-19 22:23
全看
|
小
中
大
背景:松下A5驱动器,采用通过D/A模块输出电压,作为转矩大小输入信号;
第一转矩限制Pr0.13=300%,这个300%是什么意思?
是输入电压对应转矩×300%
?
求大神解惑,谢谢!
分享
南京弘恩
松下工控产品一级代理商,请加我QQ:3216852589
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
160 点
下载积分:
789 分
在线时间: 446(小时)
注册时间:
2015-12-24
最后登录:
2018-05-16
查看南京弘恩的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-22 10:13
全看
|
小
中
大
不是输入电压对应转矩×300%,是指模拟量3v电压对应100%
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下A5驱动器Pr0.13第一转矩限制怎么解读
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问