背景:松下A5驱动器,采用通过D/A模块输出电压,作为转矩大小输入信号;
第一转矩限制Pr0.13=300%,这个300%是什么意思?
是输入电压对应转矩×300%
?
求大神解惑,谢谢!
分享
南京弘恩
松下工控产品一级代理商,请加我QQ:3216852589
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
160 点
下载积分:
789 分
在线时间: 446(小时)
注册时间:
2015-12-24
最后登录:
2018-05-16
查看南京弘恩的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-22 10:13
全看
|
小
中
大
不是输入电压对应转矩×300%,是指模拟量3v电压对应100%