这个程序现在运行正常,就是不能更改,只要改任何一点,就会出现RST M1129 must be before SET S10 提示。请大家帮我看看。先谢谢拉。。
分享
hnlouji
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
113 点
下载积分:
8307 分
在线时间: 156(小时)
注册时间:
2015-02-14
最后登录:
2023-09-19
查看hnlouji的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-21 20:27
全看
|
小
中
大
" 'RST M1129' must be before 'SET S10' "'的意思是"RST M1129" 必须放在 "'SET S10'"之前。可按下列样式修改即可: