电源指示灯导致设备外壳带电
上一主题
下一主题
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
556 个
工控威望:
551 点
下载积分:
2580 分
在线时间: 610(小时)
注册时间:
2009-08-18
最后登录:
2024-11-19
查看sunpeter的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-03-19 11:47
全看
|
小
中
大
设备没有接地,220V电源指示灯接电后会导致设备外壳带电。接地后会消失,如何不接地设备不会带电?选什么样的电源指示灯?
分享
普朗特
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
294 点
下载积分:
678 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2016-03-07
最后登录:
2016-08-20
查看普朗特的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-19 13:28
全看
|
小
中
大
任何设备安装后接地是前提,至于指示灯一通电就漏电,这个要不接线问题,要么指示灯质量问题.