设备没有接地,220V电源指示灯接电后会导致设备外壳带电。接地后会消失,如何不接地设备不会带电?选什么样的电源指示灯?
分享
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
557 个
工控威望:
552 点
下载积分:
2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间:
2009-08-18
最后登录:
2024-11-26
查看sunpeter的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-20 11:52
全看
|
小
中
大
市场上的电源指示灯内部都有电容什么的,会产生相位漂移,指示灯一接,设备如果不接地的话就会产生漏电。设备上开关电源,PLC等都与电气柜,设备整体接地连在一起的。条件所限很多地方的设备是不接地的。