木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-19 09:16
请问各位师傅,我要读取设备当前的位置,用D8340可以吗。如我回原点后前进10000个脉冲,此时D8340为10000,但我再退5000个脉冲,这时D8340是15000,还是5000。也就是想知道D8340会减吗?如不行请指点。谢谢!
大家好才是真的好
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-19 10:26
得看你用什么指令DDRVA的话是减5000个变成5000
成功的路上需要帮助