jhy198895
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 97 点
下载积分: 586 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-03-18
最后登录: 2016-04-26
查看jhy198895的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-18 20:28
欧姆龙PLC上NB触摸屏显示压力传感器的压力值一直上下跳动?有什么办法可以使波动变小呀?压力传感器接地试过了,没多大用。请大神赐教
jhy198895
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 97 点
下载积分: 586 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-03-18
最后登录: 2016-04-26
查看jhy198895的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-20 15:22
谢谢,具体用什么指令呢?我那里使用的是压力的指数算法。