24V 电磁铁通断多次 导致24V 电风扇烧掉。测试无短路情况。电压稳定在24V。
电风扇正极接整流二极管无法解决。
分享
小龚同学
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
135 点
下载积分:
479 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2015-08-23
最后登录:
2022-11-07
查看小龚同学的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-18 21:13
全看
|
小
中
大
电磁铁为感性负载,需要叫继电器控制,然后的+ - 加tvs二极管