西门子PLC200或300均可。
阀门开关控制点一个,开反馈和关反馈各一个。
现在想做个阀门的报警,有输出时延时5秒没有开反馈就报警;同样无输出时5秒后没有关反馈也报警。
怎么做比较简便
h_double_y
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 94 点
下载积分: 576 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2015-12-03
最后登录: 2017-04-22
查看h_double_y的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-21 11:03
使用计时器就可以  s_odt就能满足