用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
step7-200 我编的语音指令怎么转换成梯形图?
上一主题
下一主题
真心实地
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
99 点
下载积分:
9623 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-11-20
最后登录:
2016-09-01
查看真心实地的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-03-18 15:31
全看
|
小
中
大
我是菜鸟,下载了一个step7的西门子编程软件学习,用语音指令编的,请问哪位老师可以告诉我怎样转换成梯形图?谢谢 TITLE=程序注释
Network 1
LD I0.0
Network 2
A I0.1
Network 3
A Q0.0
[ 此帖被真心实地在2016-03-18 15:36重新编辑 ]
真心实地
分享
真心实地
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
99 点
下载积分:
9623 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-11-20
最后登录:
2016-09-01
查看真心实地的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-18 15:49
全看
|
小
中
大
不好意思,是我编错了 TITLE=程序注释
Network 1
// 程序段注释
LD I0.0
O Q0.0
AN I0.1
= Q0.0
Network 2
这样才是正确的