4947046
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1323 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2015-04-10
最后登录: 2016-12-12
查看4947046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-17 08:44
三菱 J2S-B系列 出现报警52.  该轴一动就发生Alarm.  

曾经使用断总电10分钟以上恢复。

现在不行了,求解可能的原因和处理思路。
bobo1218
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 110 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2014-12-01
最后登录: 2024-10-27
查看bobo1218的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-17 10:48
1.首先确认编码器通讯线是否接好,驱动器端和伺服电机端都要确认;
2.检查负载是否存在异常,分开负载试机;
3.以上都确认正常的话就可能是编码器损坏了;