请各位老司机给小白我解答解答:为何执行指令:[MOV K528 D0]
[BCD D0 D2]
后 D0为528
D2为1320
这是为什么呢?不都是十进制数吗?谢谢各位!
分享
hbsyhq135
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
94 点
下载积分:
578 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2016-03-14
最后登录:
2016-03-27
查看hbsyhq135的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-14 21:32
全看
|
小
中
大
还有BIN指令也是同样问题
分享
hbsyhq135
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
94 点
下载积分:
578 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2016-03-14
最后登录:
2016-03-27
查看hbsyhq135的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-03-20 20:57
全看
|
小
中
大
各位老司机的意思是说:将528 的BCD码 5:0101 2:0010 8:1000
当做二进制数B0101 0010 1000,然后在转换成十进制K1320 ?
但假如我要用D2作为计时器T1的设置值,那T1的值到底是100ms*528=52.8s呢?还是100ms*1320=132s呢?谢谢!