zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-12 11:25
我用的是台达14SS2PLC,用T127 ,1MS时基的计时器,但是发现延时根本不对?
是扫描周期的缘故么?
需要用中断来做么?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-15 18:23
这么短的延时做不到。
这个定时器是基于扫描周期的,你的扫描周期如果大于1mS(也肯定会大于1mS),就不准确了。
还有你需要1mS,你用10mS的定时器如何做得出来呢?
你只能用2mS的定时中断。
如果是外部电路需要,你可以使用输出脉冲发生器与输入计数器的硬件组合,来实现。我用过,靠谱!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhoufeihero) 热心助人!