zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-12 11:25
我用的是台达14SS2PLC,用T127 ,1MS时基的计时器,但是发现延时根本不对?
是扫描周期的缘故么?
需要用中断来做么?
zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-12 11:26
我仔细查阅了手册,手册上说,他就是普通的计时器,但是为什么我的延时时间
远超设定时间,也比扫描周期大得多
zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-14 15:40
我要1毫秒,2毫秒的延时,但是延时出的长度比我用0.01秒时基做的距离都长
zhoufeihero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-11-17
最后登录: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-21 11:30
谢谢,我明白了,1MS的计时器需要设置比扫描周期长才行。