楼主  发表于: 2016-03-11 09:54
用三菱的PLCFX3U采用dszr原点回归(脉冲输出为Y0),并且要求清零伺服(三菱J4伺服)的脉冲,看到PLC的Y4(Y4接伺服的CR端)有一个脉冲信号发出但是伺服的显示的脉冲就是不被清零,Y4 的公共端我试过用24V,也试过用伺服的47端都不行!!
望各位高手指点!!谢谢
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-11 10:15
PLC发出了清零信号,伺服没接收到,那你重点查一下伺服CR信号形成回路没,46和41脚
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-11 12:40
46号脚