楼主  发表于: 2016-03-10 21:16
我有一台西门子s7200,CPU 224 xp 的,上面有两个端口,怎么可以在port1口可以下载程序,但是在port0口那里就不行呢,这是涉及到哪方面的,本人西门子时新手,求大神求解
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 572 个
工控威望: 9588 点
下载积分: 2382 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-07-08
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-09 12:48
引用
引用第3楼wwcwwc于2016-03-12 09:43发表的  :
西门子200的prot0和prot1是2个独立的基于RS485的ppi通讯口。
如果在prot1通讯可以,而prot0不可以,首先说明通讯电缆、通讯参数是正确的,那prot0为什么无法通讯呢?可能的原因是prot0口已被用户程序改写的通讯模式,查看用户程序,看程序内部是否有对SMB30的赋值,如果有说明被改写了,可以将cpu切换至stop模式,让通讯口返回到ppi模式,另一个原因是prot0口硬件故障,这个只能修复硬件通讯口解决。


三楼正解,端口0和端口1是相互独立的,如果端口1可以正常建立通讯,说明:编程电缆、软件都没有问题。如果端口0的用途被被改写(特殊存储器SMB30的编程设置对应端口0 ;SMB130对应端口1)。