我有一台西门子s7200,CPU 224 xp 的,上面有两个端口,怎么可以在port1口可以下载程序,但是在port0口那里就不行呢,这是涉及到哪方面的,本人西门子时新手,求大神求解
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2025-02-15
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-12 09:43
西门子200的prot0和prot1是2个独立的基于RS485的ppi通讯口。
如果在prot1通讯可以,而prot0不可以,首先说明通讯电缆、通讯参数是正确的,那prot0为什么无法通讯呢?可能的原因是prot0口已被用户程序改写的通讯模式,查看用户程序,看程序内部是否有对SMB30的赋值,如果有说明被改写了,可以将cpu切换至stop模式,让通讯口返回到ppi模式,另一个原因是prot0口硬件故障,这个只能修复硬件通讯口解决。