大家好~  
       我第一次用FX3U的PLC,以前基本都是用Q的,我发现一个问题啊~以前Q的都是每个轴都用定位完成信号~而且是独立分开的。
但我发现FX3U的三个轴都是M8029,当单独工作还能勉强使用。但我俩个轴一起运行的时候怎么处理啊~
比如我俩个轴都使用DDRVA这个指令,距离和速度一样,正常情况下俩个轴差不多是同事完成,那M8029还是反应一个完成啊。这问题大家是怎么处理的啊~
望各位大侠能施以援手啊~
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-27
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-18 18:10
1、可以根据  轴busy 信号   Y0( m8340)    Y1( m8350)     Y2( m8360)  配合 m8029用
2、如果是伺服电机,可以取伺服电机的定位完成信号。