qq791569514
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2013-09-07
最后登录: 2022-03-24
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-08 08:30
           小弟想请问下模拟量转换问题       比如说 4-20 ma    对应外面的PT100温度的 0-100°   是怎么对应的        如果说用Q64AD模块的话是不是  4000除于100° =数字量为400的时候就是为10°    是这样子理解吗?                 要是不是的话应该怎么转换啊   谁能为小弟 解释一下    在此感谢不尽
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-08 09:35
引用
引用楼主qq791569514于2016-03-08 08:30发表的 模拟量转换问题 跪求 跪求 跪求 :
           小弟想请问下模拟量转换问题       比如说 4-20 ma    对应外面的PT100温度的 0-100°   是怎么对应的        如果说用Q64AD模块的话是不是  4000除于100° =数字量为400的时候就是为10°    是这样子理解吗?                 要是不是的话应该怎么转换啊   谁能为小弟 解释一下    在此感谢不尽


假設線路接法為:Q64AD----溫控表-------PT100  

韌體設定:Q64AD--電流模式(4~20 ma = 0~4000 ),溫控表--電流輸出(4~20 ma = 0~100° )


4~20 ma = 0~4000 = 0~100° C

=> 数字量 1 = 0.025° C

数字量为400 => 400*0.025 = 10° C