公司制作设备使用三菱FX2N-2AD模拟量转换模块,接压力及位移传感器,
同样的电路,一台基本没有波动,一台波动很大,传感器及模块都更换过
还是一样!
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3804(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-30
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-08 00:12
全看
|
小
中
大
看一下手册
2AD好像没有平均功能,需要自己写程序对AD进行处理,如平均,滤波之类的处理。如:采样30次,对去掉最大,最小的一个值,然后进行平均。这个波动会小一点。