FX-3U. 32MT/ES的Y0.Y1.Y2共同一个COM1怎么同时发两台伺服一台步进的脉冲啊因为伺服脉冲是24V,步进是5V啊。求告之!我想把5V负极和24V的负极并一起接Com1行吗?或有更好的办法?谢谢!
大家好才是真的好
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-07 12:42
串一个限流电阻,比如24V电源,步进端一般采用2V光藕,电流一般5-10ma,详细的看手册要求;公式:R=U/I;24-2/0.005=4.4K,串在Y0线上就可以呢。
楼主留言:
那我用5V电源不串电阻直接发伺服和步进的脉冲可以吗
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-07 17:54
引用
引用第5楼tingfenghu于2016-03-07 12:42发表的  :
串一个限流电阻,比如24V电源,步进端一般采用2V光藕,电流一般5-10ma,详细的看手册要求;公式:R=U/I;24-2/0.005=4.4K,串在Y0线上就可以呢。

你看一下伺服的要求,有些里面已经有电阻,会导致电流达不到要求,检测不到脉冲或者丢失脉冲。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备