迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-04 15:29
我有个MR-JE-200A的驱动器,用FX3U直接驱动,但是每次驱动器接收的脉冲比我从PLC发送的脉冲多,

有干扰一般不是丢脉冲吗,怎么会多呢,求解释

驱动器上有没有参数设置可以解决问题的,谢谢

QQ 20471661
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9688 个
工控威望: 8586 点
下载积分: 16760 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-04 18:59
把PA13改成0201再试试