      现有一台设备,四个伺服,带动滚珠丝杆做往复定位,设备24小时连续运转。据客户反映目前存在如下问题:
1.一台伺服运行期间会出现定位偏差,需重新调整参数,每次加或减定位距离0.2mm(20个脉冲)左右。
2.有时停电一段时间,再打开电源,四个伺服的初始位置全部不在原位,有时可偏差10mm以上。
3.伺服运行跑位后,停电3-4个小时,再开电,运行正常。
出设备之前,跑过单轴大约8小时,监控脉冲,所有的位置跑了1个脉冲。困扰许久。希望看到的能把你们怀疑的或者如果是你,你会确认的点指出来,我挨着滤一遍
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1352 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-11-13
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-04 11:47
好的丝杆(0.01mm)加上好的伺服