真诚感谢!我用的是松下A5的伺服,能具体说说是哪个参数不对引起往复定位少或多固定脉冲吗?回零是用外部的光电开关做的。没有思路,如果是四个一起出现的,那肯定就是哪个系统量引起的,我是这样想的
引用引用第1楼hafatahaha于2016-03-04 09:55发表的 :1.。。。这个问题三菱上面见过,,因为伺服设置的参数不对会出现往复定位少或者多固定量脉冲。。。2.。。。如果不上绝对伺服。。那么上电肯定要回零。。如果回零误差10mm看你是伺服还上PLC回的零。。找具体原因。。3.。这个应该是正常吧8个小时出现一个脉冲的误差