huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 541 点
下载积分: 1826 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2024-11-20
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-04 09:23
      现有一台设备,四个伺服,带动滚珠丝杆做往复定位,设备24小时连续运转。据客户反映目前存在如下问题:
1.一台伺服运行期间会出现定位偏差,需重新调整参数,每次加或减定位距离0.2mm(20个脉冲)左右。
2.有时停电一段时间,再打开电源,四个伺服的初始位置全部不在原位,有时可偏差10mm以上。
3.伺服运行跑位后,停电3-4个小时,再开电,运行正常。
出设备之前,跑过单轴大约8小时,监控脉冲,所有的位置跑了1个脉冲。困扰许久。希望看到的能把你们怀疑的或者如果是你,你会确认的点指出来,我挨着滤一遍
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-04 09:55
1.。。。这个问题三菱上面见过,,因为伺服设置的参数不对会出现往复定位少或者多固定量脉冲。。。
2.。。。如果不上绝对伺服。。那么上电肯定要回零。。如果回零误差10mm看你是伺服还上PLC回的零。。找具体原因。。
3.。这个应该是正常吧8个小时出现一个脉冲的误差
楼主留言:
真诚感谢!我用的是松下A5的伺服,能具体说说是哪个参数不对引起往复定位少或多固定脉冲吗?回零是用外部的光电开关做的。没有思路,如果是四个一起出现的,那肯定就是哪个系统量引起的,我是这样想的
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-04 15:20
引用
引用第1楼hafatahaha于2016-03-04 09:55发表的  :
1.。。。这个问题三菱上面见过,,因为伺服设置的参数不对会出现往复定位少或者多固定量脉冲。。。
2.。。。如果不上绝对伺服。。那么上电肯定要回零。。如果回零误差10mm看你是伺服还上PLC回的零。。找具体原因。。
3.。这个应该是正常吧8个小时出现一个脉冲的误差

发脉冲有高速低速的区别,,集电极一般是低速,,你选高速就会不对
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉