楼主  发表于: 2016-03-03 22:10
现在有个案子,想了很久都没想到解决方案,希望各位大师给点指导!
谢谢了!
具体要求:
1、转盘有40工位,用普通马达带离合控制;
2、转盘直接连接绝对型编码器;
3、转盘若干测试工位,有测试NG则到指定工位排除;
现要求要用编码器与NG信号连接,将NG产品排除掉!
简单的说,13号是NG的,则13号转盘转到排除位则排除!
具体可以参考下图片!
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 716(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-10-31
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-04 07:42
唉  昨天都告诉你了  还是发个图片给你看下吧
我这程序 是工站走一次 数据移一位  你用编码器的 话 就算好 走了多少次  然后 之后整体移多少位
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 716(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-10-31
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-05 07:40
停电情况下转了转盘 你再次上电的话  编码器的位置也跟着变了啊 然后根据你位置变了多少 数据移几位就可以了
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 716(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-10-31
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-05 07:45
至于NG还是OK    我前面发的数据 1到8工站就是D1001到D1008  1的话就是OK  0的话 就是NG  工站启动前 先判断是1还是0
1的话就工作  0的话 就跳过 到最后分辨工站的时候  0的就NG
楼主留言:
真诚感谢!