楼主  发表于: 2016-03-03 20:38
        本人现在手上有个项目,用FX3GA加上485BD模块和一个称重仪(EX2005)通过RS485通讯。现在的问题是我按照说明书上的指令格式发送清零指令给仪表,仪表响应了响应功能,仪表当前值变为零。但是按照通讯格式,返回的数据应该为我发送的命令,而实际是没有返回任何数据,而当我想读取称重仪的当前值时,就什么反应也没有咯。恳求各位大侠指点啊
jamsonwo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 111 点
下载积分: 641 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2020-07-02
查看jamsonwo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-07 16:53
你发送完毕后有没有启用接收指令?有可能是仪表已经发送了,但你没有接收,那就是没有数据了!