CP1L--m型号,输出端(220相线)接的中间继电器,一旦输出导通,中间继电器就不停的开关(特别的快),换了两个点位还是一样,为什么呢,怎么办谢谢!!!!!!!!!!!
[ 此帖被zhou780101在2016-03-03 20:20重新编辑 ]
分享
zhou780101
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
98 点
下载积分:
586 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2016-02-28
最后登录:
2024-08-26
查看zhou780101的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-03 20:41
全看
|
小
中
大
一共有四个备用点,分接四个中间继电器,中间继电器的零线是并接,就 是图中的104.07。 我把这个点换了04 05 06都一样。
分享
zhou780101
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
98 点
下载积分:
586 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2016-02-28
最后登录:
2024-08-26
查看zhou780101的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-03-03 20:54
全看
|
小
中
大
呵呵,谢谢各朋友的帮助!!!问题找到了,中间继电器的电压不符合!!!!!