2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-11-12
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-01 21:34
就是s7-300的置位指令只能置位或复位一个 bit位,如果程序设置了急停,按下去要复位80的线圈,和几十个 辅助继电器,该怎么办

s7-200复位指令可以指定一段区域复位,300有没有类似的功能。

谢谢,我初学。
stzn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 293 点
下载积分: 66567 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2009-01-03
最后登录: 2024-06-10
查看stzn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-01 23:45
引用
引用第2楼leechonghua于2016-03-01 22:25发表的  :
L 0
T MD100
T MD104



这是什么指令??
stzn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 293 点
下载积分: 66567 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2009-01-03
最后登录: 2024-06-10
查看stzn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-09 22:49
引用
引用第5楼woxinwosu于2016-03-09 16:53发表的  :
应该这么理解吧,QD100~QD104共5个字,每个字16位,共80 位。



完全错误,完全错误完全错误完全错误完全错误      ,QD100--QD104,,共4个双字(QW100,QW102,QW104,QW106),每个双字2个字节,每个字节8位,一共64个位,、!!