迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-01 20:51
一直有个问题一直困扰我,想请教下

系统:用FX3U控制一台三菱MR-JE-A型的伺服,伺服通过同步轮连接一个滚轮输送

参数:伺服分辨率:131072,减速比i  ,滚轮直径D  ,PA05每转指令输入脉冲M, PA06电子齿轮分子A,PA07电子齿轮分母B,

问题1:我需要一个脉冲走0.1mm伺服的参数需要怎么计算与设置(即我在指令DRVA地址中输入1滚轮就转动0.1mm)

问题2:我如何通过在指令DRVA中输入的速度数值计算当前伺服的速度(m/min)

我的计算方法,问题1:我把PA21(电子齿轮选择)设成"1____",即PA05有效。伺服转一圈滚轮走的长度位:3.14XDX(1 / i)所以我把PA05设置成10X3.14XDX(1 / i)  
                            
                            问题2:DRVA指令中的速度单位为P/S(每秒多少个脉冲),设速度位 V(m/min)转换单位1000V/60(m/s),由于1mm=10个脉冲所以速度位:(1000V/60)X10(P/S)


我上面的两个问题计算方法哪里有问题吗,
QQ 20471661
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-11-10
最后登录: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-11 14:55
现在伺服都有专门的调试软件,你用软件设置吧,那样直观一点。至于电子齿轮比,我一般不设置,里面会有一个选项,设置成转一圈需要多少个脉冲就好了。
帮助别人的同时就是帮助自己。