一直有个问题一直困扰我,想请教下
系统:用FX3U控制一台三菱MR-JE-A型的伺服,伺服通过同步轮连接一个滚轮输送
参数:伺服分辨率:131072,减速比i ,滚轮直径D ,PA05每转指令输入脉冲M, PA06电子齿轮分子A,PA07电子齿轮分母B,
问题1:我需要一个脉冲走0.1mm伺服的参数需要怎么计算与设置(即我在指令DRVA地址中输入1滚轮就转动0.1mm)
问题2:我如何通过在指令DRVA中输入的速度数值计算当前伺服的速度(m/min)
我的计算方法,问题1:我把PA21(电子齿轮选择)设成"1____",即PA05有效。伺服转一圈滚轮走的长度位:3.14XDX(1 / i)所以我把PA05设置成10X3.14XDX(1 / i)
问题2:DRVA指令中的速度单位为P/S(每秒多少个脉冲),设速度位 V(m/min)转换单位1000V/60(m/s),由于1mm=10个脉冲所以速度位:(1000V/60)X10(P/S)
我上面的两个问题计算方法哪里有问题吗,
QQ 20471661
分享
fxcfxc
不进则退
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
203 点
下载积分:
3223 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2009-12-06
最后登录:
2024-07-19
查看fxcfxc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-03 21:36
全看
|
小
中
大
1,原本1个脉冲的移动量是:3.14*d/131072*i,现在你要达到1个脉冲的移动量是0.1MM,电子齿轮比设置为:0.1/3.14*d/131072*i,
2,一个脉冲对应的是0.1MM,假设你发的脉冲速度是10000PLS/S,那么你的速度就是1M/S