用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求助西门子PLC输出问题
上一主题
下一主题
gmplee
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
135 点
下载积分:
3620 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2014-04-23
最后登录:
2024-12-14
查看gmplee的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-02-27 05:59
全看
|
小
中
大
我单位的贴标机上的打印机是由西门子PLC所控制,PLC控制输出端应为+24v,连接一个3-32v继电器来控制打印机工作!不过打印机经常有漏打!经查发现输出电压根本达不到24v,有时3v都达不到,这是什么原因?我又该如何了解决!谢谢!
分享
bdmogui
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
173 个
工控威望:
297 点
下载积分:
1151 分
在线时间: 601(小时)
注册时间:
2013-10-12
最后登录:
2024-12-20
查看bdmogui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-27 08:31
全看
|
小
中
大
查打印机,负载过大
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
求助西门子PLC输出问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问