发表于: 2016-02-27 05:59
全看
|
小
中
大
我单位的贴标机上的打印机是由西门子PLC所控制,PLC控制输出端应为+24v,连接一个3-32v继电器来控制打印机工作!不过打印机经常有漏打!经查发现输出电压根本达不到24v,有时3v都达不到,这是什么原因?我又该如何了解决!谢谢!
分享
glenxu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
139 点
下载积分:
558 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2012-10-28
最后登录:
2024-08-22
查看glenxu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-29 13:35
全看
|
小
中
大
建议更换电源,一般是电源中的输入电容失效,有的电源过热或质量问题,导致输入电容使用一年左右就老化失效,容量降低,输出负载能力变差。