wenxiaoq
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wenxiaoq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-26 16:41
MR-J2S-100B的定制驱动器,用161E软件将 *Parameter block参数项由0000变为000E,软件提示写入完成,关闭电源重启,按照提示将驱动器电源关闭后重启,参数还是0000,其它项目变更也是一样,试了几个驱动器都一样,电源接在L11和L21上,站号拔在F,请教各位大神,有碰到过这样的吗?请多指教。