leslie1994
菜鸟努力中
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2014-11-06
最后登录: 2022-05-09
查看leslie1994的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-23 18:36
我一开始用的是固态继电器(额定电流25A)来承受20多安的电流,后来烧了,网上说是用固态继电器控制感性负载要选7倍的电流(就是150A),还要加散热器,感觉很麻烦,而且设备也没那么大的空间了。
想知道有没有大容量的继电器,或者接触器(线圈电压24V的)。
菜鸟努力中
luqingmi
双液点胶灌装设备
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 4958 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2016-01-21
最后登录: 2024-09-17
查看luqingmi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-24 10:45
可以用接触器呀!或者控制直流电机控制器上使能端也行
达则兼济天下  穷则独善其身