晶体管型的PLC怎么控制(24V,500W)的直流电机?
上一主题
下一主题
leslie1994
菜鸟努力中
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
138 个
工控威望:
856 点
下载积分:
2304 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2014-11-06
最后登录:
2022-05-09
查看leslie1994的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-02-23 18:36
全看
|
小
中
大
我一开始用的是固态继电器(额定电流25A)来承受20多安的电流,后来烧了,网上说是用固态继电器控制感性负载要选7倍的电流(就是150A),还要加散热器,感觉很麻烦,而且设备也没那么大的空间了。
想知道有没有大容量的继电器,或者接触器(线圈电压24V的)。
菜鸟努力中
分享
jonny_jean
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
405 个
工控威望:
557 点
下载积分:
22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间:
2011-01-02
最后登录:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-23 22:54
全看
|
小
中
大
有電感性跟DC輸出端SSR,不知您是規格算錯,還是迴路問題,25A的好像小了,24v/500w很大的DC馬達有刷還是永磁的不太一樣
給參考
[ 此帖被jonny_jean在2016-02-23 23:11重新编辑 ]