我一开始用的是固态继电器(额定电流25A)来承受20多安的电流,后来烧了,网上说是用固态继电器控制感性负载要选7倍的电流(就是150A),还要加散热器,感觉很麻烦,而且设备也没那么大的空间了。
想知道有没有大容量的继电器,或者接触器(线圈电压24V的)。
菜鸟努力中
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 719 点
下载积分: 5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-24 11:56
欣灵这个你看行不行? [attachment=144701]