sunny06a
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2015-08-18
最后登录: 2022-07-21
查看sunny06a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-23 16:23
伺服电机,相同距离。 正转走--发出10000脉冲,继续反转走(已走到原点)才减少4000个脉冲。这是什么鬼?

直接蒙圈了。

准确的说是。 高速计数器C251 一会有计数(正常),一会没有计数,一会计数错误(相同错误,即只减少4000)!

程序是对的,没有问题(老程序,用了好几年了)
[ 此帖被sunny06a在2016-02-25 11:51重新编辑 ]
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-11-10
最后登录: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-11 14:59
干嘛要用计数器,直接用绝对定位DDRVA就好了!