rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2015-10-13
最后登录: 2024-09-09
查看rrjlove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-23 09:17
请教大家一个问题, PLC 输出点(Y3)接入 变频器FWD ,DCM 俩个端子上,再通过网口与PLC rs485通讯 再通过HMI 和plc(RS485 通讯)实现HMI 多段速控制马达
具体怎么操作的呢?
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2015-10-13
最后登录: 2024-09-09
查看rrjlove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-23 15:27
通过开关量控制电机,实现多段速 是不需要通讯指令的
下面给大家一个案例 (下面这种情况已证实过,正在使用中)

接线:  1: PLC 输出点 接 变频器 正转信号 FWD
                2:     PLC 与MCGS (人机界面),FWD-B( 变频器)通过RS485 通讯

MCGS组态环境:
        1:PLC上寄存器对应MCGS 上的寄存器就可以  (设备窗口:设备0--【三菱-FX系列编程口]
        2: 变频器与MCGS通讯设置(设备2--  [莫迪康Modbus ASCII] (变频器写入频率的地址2001H)
PLC程序编写:
              1:  PLC 程序中就没有什么RS 指令 通讯协议 等等就很简单

   实现:
        通过也上操作就可以实现电机的多段速
问题1:
        请问大家这种是不是开关量控制电机 ,实现多段速的最简单方法呢?
        既然有这么简单的做法,为何又有需要RS 指令 通讯协议呢?
最后请大家指教一下。