三菱Gs2107屏有两个通信口,但是一个只支持232通信,不能和PLC通信吗?
是不是要在PLC上加个网口通信模块,这样才能一个422,一个网口通信两台PLC
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9653 个
工控威望: 8538 点
下载积分: 16682 分
在线时间: 5318(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-30
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-22 12:36
GS2107的232 /422 /以太网都可以和PLC通讯的。  但同时也得考虑对方PLC的通讯口类型