哪位大大给我解释一下为什么前后VD150,数值不一致,VD150不是包含VW150,VW151吗,怎么不对啊?,谢谢大大啊!
分享
wuwm_1974
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
203 点
下载积分:
3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2014-11-28
最后登录:
2020-11-10
查看wuwm_1974的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-16 08:58
全看
|
小
中
大
网络2第一个VD150显示时的数据类型是实数,第二个VD150显示时的数据类型是整数。
想要通过VW150及VW152(不是VW151)来分解VD150的数据,需要都采用整数的数据类型,并且不是简单的相加。