三菱伺服MR-J2S-60A与60CP的区别是什么?MR-J2S-60CP已经不生产,如果故障要用新型MR-J4S-60A替代,是否可行?需要注意什么问题?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9666 个
工控威望:
8552 点
下载积分:
16663 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-17
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-15 16:04
全看
|
小
中
大
A结尾的驱动器确认是用脉冲控制的。
B结果的驱动器是用总线控制的。
CP的用的比较少,好象是用CCLINK控制的。
所以如果要互换,PLC这里要做改动。
HC-SFS52 和 HG-SR52 尺寸相近,机械上互换问题不大。但电器上驱动器不太匹配。不过也有第三方做出插件可以兼容。
如果是出现故障,比较经济和省事的办法还是维修。
J2S的驱动和HC的电机,民间有很多公司和技术人员可以修复的。又省钱,又不用改PLC程序。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(namae) 真诚感谢!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水