用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱伺服MR-J2S-60A与60CP的区别是什么?
上一主题
下一主题
泰山之石
A
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2239 个
工控威望:
2472 点
下载积分:
11652 分
在线时间: 914(小时)
注册时间:
2008-11-12
最后登录:
2024-12-26
查看泰山之石的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-02-14 15:34
全看
|
小
中
大
三菱伺服MR-J2S-60A与60CP的区别是什么?MR-J2S-60CP已经不生产,如果故障要用新型MR-J4S-60A替代,是否可行?需要注意什么问题?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9680 个
工控威望:
8578 点
下载积分:
16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-26
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-15 16:04
全看
|
小
中
大
A结尾的驱动器确认是用脉冲控制的。
B结果的驱动器是用总线控制的。
CP的用的比较少,好象是用CCLINK控制的。
所以如果要互换,PLC这里要做改动。
HC-SFS52 和 HG-SR52 尺寸相近,机械上互换问题不大。但电器上驱动器不太匹配。不过也有第三方做出插件可以兼容。
如果是出现故障,比较经济和省事的办法还是维修。
J2S的驱动和HC的电机,民间有很多公司和技术人员可以修复的。又省钱,又不用改PLC程序。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(namae) 真诚感谢!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱伺服MR-J2S-60A与60CP的区别是什么?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问