slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-12-02
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-01 22:56
请问各位工控界的朋友,如果怀疑某一路模拟量信号(-20~20ma)存在被干扰的情况,怀疑是信号在沿途传输的过程中被干扰了,因为有可能与动力电缆混编,虽然已在单端接地了。我用fluke的示波器测了+极端与地线之间有脉动波形,最大幅值为300mv,频率为55KHZ左右,请问这样子的量级能确定存在干扰吗? 谁有这方面的经验说说,谢谢~
xinfenger
到处出差的流浪狗
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 233 点
下载积分: 9761 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2015-12-29
最后登录: 2023-07-25
查看xinfenger的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-02 08:14
以前遇到一个带变频器的动力干扰温度探头的模拟量输入信号,把动力线换成屏蔽线即可。
至于怎么确认,用的是硬办法,分别在动力启动与不启动时测试该信号输入。