用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
信号电缆有干扰要如何确定?
上一主题
下一主题
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-11-13
查看slik的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-02-01 22:56
全看
|
小
中
大
请问各位工控界的朋友,如果怀疑某一路模拟量信号(-20~20ma)存在被干扰的情况,怀疑是信号在沿途传输的过程中被干扰了,因为有可能与动力电缆混编,虽然已在单端接地了。我用fluke的示波器测了+极端与地线之间有脉动波形,最大幅值为300mv,频率为55KHZ左右,请问这样子的量级能确定存在干扰吗? 谁有这方面的经验说说,谢谢~
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
信号电缆有干扰要如何确定?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问