请问各位工控界的朋友,如果怀疑某一路模拟量信号(-20~20ma)存在被干扰的情况,怀疑是信号在沿途传输的过程中被干扰了,因为有可能与动力电缆混编,虽然已在单端接地了。我用fluke的示波器测了+极端与地线之间有脉动波形,最大幅值为300mv,频率为55KHZ左右,请问这样子的量级能确定存在干扰吗? 谁有这方面的经验说说,谢谢~
分享
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
799 个
工控威望:
746 点
下载积分:
934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-11-10
查看mfjsx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-03 15:25
全看
|
小
中
大
4-20MA传输一般都是抗干扰的传输。应该不会有这种情况。
我试过在1000米以内都是很稳定的。