11年做了个污水项目,PLC是LG的。现场测试OK后客户需要更改控制要求,外边手动操作需要在屏上显示每个泵的运行状态(自动是有的、原手动没有,每个泵都有常开的故障触点接入PLC),但PLC已经扩展不了,另加主PLC控制柜也没地方安装。用矩阵方式也行不通,I0点不够,PLC又是继电器输出。后来在赛格找了个LED灯 的24V脉冲输出模块 (10块大洋),然后把继电器运行信号接入对应的泵故障信号,1.5秒时间内检测是否有脉冲输入,若没有,则视为故障信号、系统自动切换备用泵运行。设备已正常运行至如今。以上为工作中一些小技巧,若大家工作中有些什么小技巧可以发表共享一下!