        我有一台欧姆龙 cqm1h-cpu51 plc 只是把设置项中 ,链接端口,通讯A板,通讯B板的模式从Host  Linkg改成RC-232C输入plc错误后就不能与PLC连接了。请问各位高手是怎么回事,该如何解决?我在此先谢谢帮助我的各位同行们。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3003(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-30 14:32
通讯参数设置错误后,可以用外设口或者232扩展口通讯,重新修改特殊的DM区就能恢复默认的了,记得是DM6000以后的。
这个系列型号的已经停产很多年了。